yejg002
級別: *
|
學習時畫的,水泵類一用一備,轉換開關分三檔,分別是#1水泵用#2備;手動;#2水泵用#1備,當主用泵故障時,備用泵延時5S投入;并設故障報警。請老手看看,有沒有錯誤? GX Developer 打印 梯形圖 MAIN.rar (32 K) 下载次数:74 圖紙.rar (34 K) 下载次数:61 |
---|---|
|
13609073404
天各一方
級別: 家園常客
|
程序沒有大的問題,電氣圖紙有不合理的地方. 1.PLC輸出才用了零線制,這樣做不太合理,這樣很容易損壞PLC觸點. 2.系統回路里缺少了急停開關,在設計系統安全很主要的. |
---|---|
|