書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區別是?
舉個簡單的例子。現在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159137 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 2024国产成人精彩在线视频| 蜜桃 视频网站www| av中文片在线观看| 男人女人做爰图| 精品国产露脸久久AV麻豆| 二区三区国产野外无码理论片| 日叉视频免费观看一级一级一级| 色狠狠色狠狠综合天天| 国产精品日韩欧美亚洲另类 | 久久久蜜桃精品中文字幕| 999久久久成人A片精品免费看| 变态另类日韩亚洲专区| 欧美丰满熟妇无码XOXOXO| 韩剧甜性涩爱| 成年黄色免费网站| 欧美videos人牛交| 99久久久无码国产AAA精品| 美国一级毛片免费看| 国产精品系列在线观看| 波多野结衣久久一区二区| 欧美日本精品一区二区三区| 久久黄色影片| 国产女主播内部白浆| 亚洲成色综合网站在线| 人妖啪啪| 国产人妻精品无码AV在线浪潮| 亚洲爆乳无码专区| 四虎影视在线影院在线观看观看| 国产欧美日韩综合二区三区| 性一交一乱一伦一色一情 | 久久久99精品免费观看精品 | 97国产一区久久| 免费一区二区三| 国产九九九九九九九A片| 波多野结衣av一区二区全免费观| 男人J放进女人P全黄网站| 国产AV亚洲一区精午夜麻豆| a级毛片在线视频免费观看| 另类小说第1页综合| 性色av综合在线观看精品| a级v片在线观看|