首先是一個晶閘管和電感串聯的觸發控制電路 如果換相時無電壓 會在晶閘管上產生個過電壓
這個過電壓我不太明白是怎么形成的 自己用微薄的基礎知識推斷了一下 但自己不能確定
希望大家指正
一般來說晶閘管壓降為0.7V 所以想本來晶閘管正向尐時候電壓就是0.7V
在換相瞬間總電壓是過零 所以按理來說 晶閘管正向電壓因該是0 但是由于所串聯
的電感上電流滯后與電壓 所以電壓沒了但是電流還有 流過晶閘管 這樣電流乘
上晶閘管電阻又是0.7V 另外一點就是在交流電正半波的后期由于電壓下降 電感的特性
是阻礙電壓的下降 于是產生個補充電壓 這個補充電壓加到晶閘管上+原來的0.7V
但我不知道這個補充的電壓大小是多少 是不是在換相零點時加給晶閘管
但我還是覺德這不足以形成過電壓啊 一邊是電壓減小到0換相 一邊是補充電壓的減小
總覺得抵消了
還有就是想知道這個晶閘管上過電壓是正向電壓還是反向截止電壓+過壓 這都是疑問
望高人相助 詳細解釋下其中原理 謝謝