請教一個三菱plc內部繼電器與繼電器觸點順序問題:比如M10,如果先SET M10,再在程序中使用M10的常開或常閉觸點,與另一種情況:先在程序中使用M10的常開或常閉觸點,再SET M10.這兩種情況是一樣嗎? 我一直認為程序是一條一條往下讀的,可現在看到一個程序,順序是上面第二種情況,故問一下,謝謝! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
在PLC的自上而下掃描方式中,程序并非是只進行一次,而是循環執行。 可以把它想象成執行完最后一句就又跑到第一句去了。這是個環形的,就沒有先后之分了。只是執行的時間不一樣。 但是有的時候我們關注點就在這相差一個掃描周期的執行順序上,因為這點不同會造成執行結果的變化。 例如對于單按鈕啟停: 如果把網絡1和網絡2的程序掉換,那么實際運行時將會發現無法得到想要的按一下按鈕啟動Q0.0再按一下使其停止的效果。 [ 此帖被sjm213在2010-10-12 14:02重新編輯 ] |
---|---|
|