y870224
級別: *
|
溫控器通訊格式是(RTU)1.設備地址2.讀出命令3.起始數據地址4.讀出數5.檢查和。我想讀取9101,6003的地址數據及向9102,5000這兩個地址寫數據?PLC怎么寫這個程序呢,有誰可以幫忙寫下這段程序?非常感謝?為什么(4.讀出數)可我讀的地址不是連續的那怎么設置個數呢? 。請高手指點,看了別人的程序看不懂,愚噸呀悲哀! |
---|---|
|
bit2008id
級別: 略有小成
|
用的什么東東和溫控器連接,MODBUS RTU方式很簡單的。但要注意上位機對下位機寫時如OX06,OX10碼時一個是寫入RAM 一個事EEPROM但EEPROM得寫入次數約200W次。你告訴我,同時把溫控的協議給我,我給你寫程序(通訊的)范例!GL1977@163.COM(只有端午后了),也可給你發帶解釋文字的程序范例。 |
---|---|
|