現在有這樣一臺設備
10個電機設備。設備之間有聯鎖的關系,比如1號鎖2號,號鎖三號,依次類推。
啟動的時候從1號開始每隔15秒啟動一個,一直到10號。停止逆序。
設備有手動和自動操作。
當發生故障時,設備和前級的設備立即停止,后級的設備按次序依次停止。比如5號設備發生故障,那么10~5號設備立即停,1號~4號依次從4號設備開始逐一停止。
我原想使用步進指令來變寫這個程序。分手動和自動兩個,現在對這個故障處理部分有點疑惑。
我想設計一個函數(C語言用多了),函數包含一個參數,我只要把發生故障的設備的代號填進去,就能夠進行自動進行判斷停止。

原想我想通過Y寄存器來比較,通過循環指令來把Y寄存器移位來處理,也就是位元件的字處理。但是我的設備的Y不是連續的地址,配電柜已經做好,無法更改。這個辦法不行。

假如說三菱的PLC有數組功能也能實現我上面的想法。
不知道大家有沒有什么好的辦法。



chabeiyuwo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 450 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2024-02-20
查看chabeiyuwo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-09 12:52
理想方法改配電柜,改Y點為連續地址好做點。

主站蜘蛛池模板: 欧美激情一区二区A片成人| 欧美综合久久| 六月丁香六月综合缴情| 午夜福利一区二区三区在线观看 | 久久国产中文娱乐网| 亚洲日本中文字幕区| 欧美3p在线观看一区二区三区| 亚洲国产欧美精品区一区二区三区 | 51爱久久网| 无码av免费一区二区三区四区| A片人喾交XXXXX| 亚洲精品无码mv在线观看| 国产91对白在线播放| 亚洲人成黄网站69影院| 国产精品视频一区二区三区不卡| 成人无码区免费A片WWW| 国产午夜精品一| 狠狠色丁香久久婷婷综合图片| 精品国产欧美一区二区三区| 一级在线观看| 久久久久精品国产| 欧美一区二区成人片| 久久久久立洲av无码av蜜桃 | 麻豆AV蜜桃AV久久| 极品少妇高潮啪啪AV无码| 日本免费一本天堂在线| 精品人伦一区二区三区蜜桃黑人 精品人伦一区二区三区蜜桃小说 精品人伦一区二区三区潘金莲 | 麻豆一区区三三四区产品麻豆 | 丁香午夜| 亚洲中文字幕无码一久久区| 国产91精品一区二区果冻传媒| 在线日产精品一区| 国产99日韩精品第一页| 中文字幕无码久久人妻资讯| 国产成人精品久久亚洲高清不卡p| 亚洲视频一区二区三区| 国产精东剧天美| 中文字幕精品区先锋资源| 国产成人大尺度深夜视频| 中文字幕精品视频第一区第二区| 国产a久久精品一区二区三区|