a888888
級別: 略有小成
|
我今天在調試機械電柜時有一怪事情!望大家指示啊!是以前用過的電柜有8個月沒用了現在要用就把線接好開機一試不行了!經查是X2上的接近開關不行了換了一個新的不行,再換一個新的還不行〈大家不要以為是線和開關搞錯了啊!絕對沒有啊〉細查一看X2的燈是常亮的啊!但開關明明有通和關啊開關上的燈也一開就亮一關就滅了!我以為是干擾啊!我把線單一放開還是一樣的啊!開關到電柜有15米的線是原廠家搞的還有一臺機在用啊一樣用啊就沒有這情況啊!為嗎啊?? |
---|---|
|
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
|
這很簡單啊,將X2拆下,看X2的燈還亮不亮,如亮,則X2已壞,如不亮,則找一根電線,將電線的一端接在COM上,另一端和X2接觸,看X2的燈是否亮,如亮則正常,如不亮則已壞,然后松開,看X2的燈是否熄滅,如熄滅,則說明X2是好的,應檢查外部線路,如不熄滅,則說明X2已壞。 |
|
---|---|---|
|