我感覺還是你的通訊線有問題,
第一:我的電腦 屬性 硬件 設備管理器 端口 你看一下通訊端口COM 和波特率是不是設置軟件中COM 和波特率一致了。
第二:就是SC-09 如果是串口的 你最好弄臺臺式機進行通訊,最好別用USB轉232的線來轉,有的時候的確連接不上。通訊線絕對好用的情況下。
第三:如果是FX-USB-SC-09的線 可以用筆記本進行通訊,一樣要設置好COM和波特率 一一對應。確定通訊線肯定好用情況下。
其他QPLC 可以用QC30R2 和可以直接用USB進行通訊。看看是否有USB口PLC上。
A的也可以用SC-09帶中間轉換口的那種,拔下來就可以和PLC通訊