目前使用 三菱 Q-type CPU PC與PLC連線方式: 1. CPU的 USB & RS-232 介面 2. 使用 Ethernet Module (QJ71E71-100) 3. 使用 MELSECNET-H Network Module 另外使用 " CC-Link Module" or " Serial Communication Module (QJ71C24N)" 可以與PLC連線麼? 若有 , 方便告知麼 ? 感激不盡..... |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
三菱Q系列PLC通訊模塊QJ71C24N有兩個通訊通道,通道1為RS-232,通道2為RS422/485,利用電腦的232通訊口可以和此模塊通道1的RS-232聯接,在電腦中使用PLC的編程軟件GX Developer通過模塊上的232口,而不是CPU模塊上的232口對Q系列PLC進行編程、監控、調試等操作。 在使用此通道進行通訊前要此通道進行設置,設置通過編程軟件中PLC參數設置項中的I/O分配項的開關設置對通道進行設置,設置內容如下: 對開關1設置b0~b7 傳送設置項目 設置內容 操作設置 獨立 數據位 8 奇偶校驗位 有 偶/奇校驗 奇 停止位 1 和數校驗碼 有 RUN期間寫 允許 設置修改 允許 B8~b15此處波特率設為和軟件GX Developer中的一致 對開關2的設置,與軟件GX Developer聯接時,通訊協議中設置為“00” 開關3、4未用到可以不進行設置。 通過以上設置后,再正確聯接兩個通訊口之間的連線,就可以正常通訊上。 參考這里:http://blog.gkong.com/more.asp?name=fumz78&id=27798 |
---|---|
|