songsuan
級別: *
|
位移傳感器的輸出的正電壓控制一個NPN晶體管使X0與com端子導通,這時i輸入的指示燈會亮,但電腦監視程序里對應的接點沒有動作,如果用一根導線連通X0和COM,X0對應的接點可以動作.問題出在哪里了,弟兄們幫我分析一下啊! |
---|---|
|
songsuan
級別: *
|
回2樓:我就是你說的那樣接的。 位移傳感器是用于報紙計數,每分鐘有600次輸出,程序里是否要用高速計數器?我寫的程序里用的是C0,C1,C2 |
---|---|
|
songsuan
級別: *
|
謝謝你:竹風涼,FX系列的COM是負極, 我剛才接了一個NPN型接近開關試了一下X0控制的計數器可以記數,可是激光位移傳感器輸出時X0的指示燈會亮一下,但控制的計數器沒有計數。位移傳感器絕對是好的,因為機器還在使用,因為這個位移傳感器輸出的是正電壓,所以我讓它控制一個NPN型晶體管,就出現了這種情況。(集電極接X0發射極接com基極接了一個15K的電位器對傳感器的輸出進行分壓) |
---|---|
|
songsuan
級別: *
|
用繼電器式的不如用晶體管的反應靈敏,問題應該出在位移傳感器觸發的NPN晶體管上,換個晶閘管試試? 晶體管我也換了兩個試了也不行,但我認為問題還是在晶體管這里,因為我用指針式萬用表可以測量到傳感器的輸出有幾伏的電壓,應該可以使晶體管導通。高速計數器我也試了,不行。 |
---|---|
|
songsuan
級別: *
|
回6樓的朋友:我測量過,晶體管導通時有6毫安的電流,(基極加1伏電壓時測量)傳感器觸發時沒法量,時間太短了。x0的指示燈(發光二極管)不是很亮。 |
---|---|
|
songsuan
級別: *
|
站長也來了,非常感謝!每分鐘600次計數應該不用高速計數器吧?,我對高速計數器不了解,編程手冊也看了還是一知半解。例如用C235時X0不用寫入程序里嗎? |
---|---|
|
songsuan
級別: *
|
哈哈。。加這個NPN晶體管實際上就是把傳感器的正輸出變成了負輸出(+24V對npn的集電極,晶體管導通時有24伏,也就是X0和com通了).傳感器如果是負輸出就不用加晶體管了。 |
---|---|
|
songsuan
級別: *
|
脈沖捕捉功能是不是上升沿和下降沿?再次感謝弟兄幫助。 |
---|---|
|