zmags
專業解FX3U,FX3G,CN200,FPX,CP1H
級別: 略有小成
|
我最近搞了個系統,里有一個變頻是A700-200KW,可該變頻一起動,我里面用FX2N的8AD及4AD和輸出的4DA的模塊的輸入輸出的模擬量跳動了很大!變頻不起動就很穩定,經查是變頻的干擾很厲害,可我分開不線及分開接地及加了隔離變壓器及變頻加了進線電抗器及直流電抗器也解決不了!AD及DA都加了小電容還是不能解決!請問版主有哪些高招解決問題! |
---|---|
|
zmags
專業解FX3U,FX3G,CN200,FPX,CP1H
級別: 略有小成
|
我用的本來就是電流信號!也沒有用!我隔離也加了!濾波器也加了!變頻的出線也加了鐵管了! 接地分開了!屏蔽線也分開接地的!就差拿一個全銅的外殼把電機罩住了! |
---|---|
|
zmags
專業解FX3U,FX3G,CN200,FPX,CP1H
級別: 略有小成
|
呵呵!我把變頻的載波頻率降到了1KHZ了!平均采樣改為20次! 我監測下來發現是數據寄存器里的數據在跳,所以是高頻干擾呀!問了三菱他們說加濾波器!在大變頻上!呵呵!也沒有用呀! |
---|---|
|