我公司有一臺設備它是由觸摸屏和三菱PLC變頻器控制的,我剛學這東西不知道在觸摸屏中怎么對變頻馬達進行當前速度調整和和顯示當前速度。它沒有安裝編碼器和其它東西來測速,用了一個通信模塊。 |
---|---|
|
adamxing
級別: 探索解密
|
FX3U + FX3U-485BD + A700系列變頻 可使用RS-485四線式半雙工的方式來通訊連結 硬體相關規范可參考 FX3U通訊手冊,E部份(變頻器通訊)中 第4.2.3章(E-17) & 4.3章(E-18) FX3U的Parameter可照附件圖檔部份設定 FX3U-Parameter A700變頻器部份可設定下列參數 參數 值 Pr.331 1 Pr.332 96 Pr.333 10 Pr.334 2 Pr.337 9999 Pr.341 1 Pr.79 0 Pr.340 12 Pr.336 9999 Pr.549 0 Pr.335 9999 其余有興趣的部份可以在參考看看其他指令的部份 不會很難 只不過要花一點時間去了解變頻器專用的通訊指令 加油! |
---|---|
|