級別: 略有小成
|
我用一臺FP1-C72做主機擴了兩塊FP1-E8,第一塊擴展的輸出第一條點為Y30能正常,可是第二塊輸出不知是多少,怎么試第二塊擴展就是沒有反應,如果把第二塊換到第一塊的位置,那塊也能正常工作,也就是說兩塊擴展塊都是好的。哪位高手能告訴我一下,第二塊擴展的IO是多少還有就是什么原因會這樣,需要做什么設置嗎 |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
|
以下資料可供參考 FPX如果用FP0做擴展的話,第二塊起,依擴展塊型號的不同而定義不同,具體如下: 第一個擴展模塊: X300到X30F 第二個模塊是(FP0-E16): x320到X32F 第三塊(FP-16X): X340到X34F FP0的擴展 第一塊擴展: x20 x21,x22.......... 第二塊擴展: X30,X31,X32.......... 第三塊擴展: X40,X41,X42............. 呵呵,在編程軟件上試了試,FP1系列產品它的第一個擴展是X30,Y30開始的,第二個擴展是X50,Y50開始的,確定是這樣的 -----------------------------------------------我正在學習這個東西,覺得不太好用,不知是不是習慣的問題, [ 此帖被張平全在2008-11-08 22:34重新編輯 ] |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
|
有一個辦法: 寫入WX0,WX1,WX2,WX3,WX4,WX5,WX6,WX7,WX8,WX9,WX10在程式中進行傳輸,然后,對第二個擴展口的任意一個X口進行通斷試驗,并在監控的模式下,如果發現哪個"字"的數值出現數字變化,則就是這個字內的命名了,這可是跑不掉的好辦法! 如果是WX5的字出現變化,則是五字頭的,如果WX7變化,則是7字頭的,你這樣操做就一定能得到答案,再用16進制進行分析就可以得出來,也許它不是整數開頭的可能:如X320類的開頭你就可以一看就知道了,猜是很難的 |
---|---|
|