1。啟動、保持、停止電路
x1 x2
|--||---|/|-----(y1)
| |
| y1 |
|--||-
|
2.三相異步電機正反轉控制電路
|
| x0 x2 x1 y1
|--||--------|/|------|/|-------|/|-------(y0) 正轉
| |
| y0 |
|--||------
|
| x1 x2 x0 y0
|--||--------|/|------|/|-------|/|-------(y1) 反轉
| |
| y1 |
|--||------
|
3.閃爍電路
x0 T1
|--||---|/|-----(To)k20
|
| T0
|--||-----------(T1)k30
| |
|-----(y0)
4.延時接通/斷開電路
x0
|--||-----------------(T0)k90
|
| y1 x0
|--||--------|/|------(T1)k30
|
| t0 t1
|--||--------|/|------(y1)
| |
| y1 |
|--||------
|
5. DF上升沿微分,DFI下降沿微分
概述
DF:當檢測到輸入觸發信號的上升沿時,僅將觸點閉合一個掃描周期。
DFI:當檢測到輸入觸發信號的下降沿時,僅將觸點閉合一個掃描周期。
程序示例
圖片點擊可在新窗口打開查看
示例說明
在檢測到 X0的上升沿(OFF→ON)時,Y0僅為 ON一個掃描周期。
在檢測到 X1的下降沿(ON→OFF)時,Y1僅為 ON一個掃描周期。
描述
當觸發信號狀態從 OFF 狀態到 ON狀態變化時,DF 指令才執行并且輸出僅接通一個掃描周期。
當觸發信號狀態從 ON狀態到 OFF 狀態變化時,DFI 指令才執行并且輸出僅接通一個掃描周期。
若執行條件最初即為閉合,則 PLC接通電源,則不會產生輸出。
編程時的注意事項
DF 和 DFI 指令的使用次數有限制,CX1-16R使用這兩個指令的次數之和最多為 128 次。
6。微分指令的應用示例
如果采用微分指令編程,可以使程序調試更加簡單。
自保持回路應用示例
使用微分指令可以保持輸入信號。
[ 此帖被zczc777在2008-11-09 13:33重新編輯 ]