三菱GX編程軟件問題解決解決兩例(原) 2008-05-02 18:27:07 作者:
來源:互聯網 瀏覽次數:230 文字大小:【[url=javascript:fontZoom(16)]大[/url]】【[url=javascript:fontZoom(14)]中[/url]】【[url=javascript:fontZoom(12)]小[/url]】
簡介:1、程序轉換時總提示“無法與PLC通信”,轉換無法完成。在離線更改PLC程序后進行轉換(按F4)時,總是提示“無法與PLC通信”,如下圖所示,按確定后接著又會提示“是否放棄未轉換的梯形圖部分”,不能完成PLC ...
1、程序轉換時總提示“無法與PLC通信”,轉換無法完成。
在離線更改PLC程序后進行轉換(按F4)時,總是提示“無法與PLC通信”,如下圖所示,按確定后接著又會提示“是否放棄未轉換的梯形圖部分”,不能完成PLC程序轉換。
經檢查發現,“選項”(方法:“工具”→“選項”)中的“運行時寫入設置”設置的是“變換后,PLC運行中寫入”,選擇“變換后,不寫入PLC”項后,PLC程序轉換正常。如下圖:2、更改程序到右母線時,提示“編輯的位置不合適”,不能插入節點。
在編制新的程序時,由于所編輯的位置下文沒有程序,因此,當在距右母線一個位置處輸入節點時,軟件會自動換行,并給出一個對應的行標號,如下圖:
但當更改程序時,由于所編輯的程序處下方已經有程序,當遇到此種情況可以有時可能不會成功,會提示“編輯的位置不合適”,如下所示:
方法是:在輸入節點所在行下方和所要連接到的行下方多插入幾個空行后,便可正常輸入。
如下圖,當在蘭色框的位置輸入節點時,會提示“編輯的位置不合適”的窗口,此時,只要在兩個紅框的下方多插入幾行(一般插入的行數應大于同一程序段紅框上方的行數),然后再輸入節點后,程序會自動換行。
完成后的程序如下所示: