引用引用樓主風中云于2024-11-12 17:07發表的 請教485通訊干擾的問題 :本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?