最近準備做一個項目,會用到30個流量計。流量計有3種輸出,脈沖,電流模擬量,485.
我這邊PLC需要實時流量和累積流量,按照485輪詢的效率,實時流量首先排除485。
脈沖的優勢是可以計算累積流量。查閱資料smart200 輸入點都支持脈沖輸入,但是高速計數器只有6個。不知道這么多脈沖咋輸入
模擬量可以接AE08的模擬量輸入模塊,4個就夠了。就是不知道累積流量的誤差大不大。
好糾結呀。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 709 個
工控威望: 1090 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-01-18
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-07 08:23
如果你對實時性要求不高,首先考慮485,而不是首先排除485,沒錯,485實時性是不好,但是除了PID這種場合,485讀取數據的好處很多,像你這種情況,起碼就排除了干擾選項,模擬量的長距離傳輸,干擾是非常難以控制的問題。接線,成本。。。。如果工藝上可以允許這個延遲,我看不到不選485的理由。
模擬量接口的價格,高速脈沖口的價格,接線的復雜,怎么看都會很頭疼。

主站蜘蛛池模板: 欧美日本高清在线不卡区| 免费看无码特级毛片中文| 六月丁香六月婷婷| 欧美精品色视频| 国产午夜亚洲精品| 久久久久久久国产免费看| 午夜福利自怕| 国产在线精品一区二区在线观看| 亚洲剧情在线观看| 国产精品中文字幕在线观看| 色悠久久久久综合网国产| 国产成人一区二区三区久久精品| 在线国产中文字幕| gv在线无码男男gay| 五月天国产草草国产亚| 99国产在线精品观看二区| 婷婷日日夜夜| 91精品激情在线观看最新| 无码aⅴ网站在线观看| 亚洲成人久久久精品| 久热久色| 波多野结衣中文在线播放| 久久人妻熟女一区二区| 黑人狂躁日本妞无码A片| 久久国产精品亚洲国产第一综合 | 精品国产综合在线| 看看少妇的阳道毛偷拍女浴室 | 美女久久亚洲| 水蜜桃亚洲一二三四在线| 精品丰满少妇一区二区三区| 精品夜夜澡人妻无码AV| 国产熟女高潮精选| 国产欧美日韩综合精品一区二区三区 | 国产成人亚洲精品麻豆| 亚洲成人伊人综合网久| 久久综合网天天 | 国产精品视频不卡| 亚洲人妖无码视频| av网在线观看| 日韩精品福利片午夜免费观| 天美视频在线观看|