使用Wincc_flexible_smart_V4往700IE V3里下載總是提示動作執行失敗,查不到原因,這個該怎么解決,如圖所示,感謝各位大佬 |
---|---|
|
li8110
級別: 工控俠客
|
這是你以前能連上,就這次連不上還是說觸摸屏和組態軟件一直連不上? 如果是以前能連上,我猜你是先連的PLC,后連的觸摸屏。 如果是你第一次連觸摸屏就連不上,你可以先PING一下觸摸屏。電腦和觸摸屏要在同一個網段內才可以連接成功。 |
---|---|
|
li8110
級別: 工控俠客
|
盲猜,盲猜,純盲猜。 你的電腦IP地址是隨機分配那種吧。 你這次連不上屏幕,是不是電腦開機以后直接運行觸摸屏的組態軟件,然后就去連屏幕了? 你以前能連上是不是先運行PLC的組態軟件了?而能和SMART屏連接的也就是S7-200SMART了對吧。 你提前運行一次PLC的編程軟件,然后讓電腦和PLC通訊上。 200SMART的編程軟件,有個很棒的功能,就是如果你的PLC和你的網卡不在同一個網段,它會讓電腦再分配一個合適的IP地址給網卡。 這樣你的電腦就可以和PLC通訊成功了。 在電腦和PLC成功通訊過一次,且電腦沒有關機重啟的情況下,你的電腦里會有一個臨時增加的IP地址。 你觸摸屏和PLC通訊的前提是兩個設備在同一個網段,如果你屏幕和PLC是可以組態成功的,那你的觸摸屏IP地址必定是與PLC在同一個網段。 由于你之前運行PLC編程軟件的時候給電腦增加了一個IP地址,你不用再單獨設置IP地址也能讓電腦和觸摸屏通訊成功。 這就是你以前可以用電腦連上觸摸屏的原因。 你這次發現沒有連上,有可能是你沒有提前運行過一次PLC的編程軟件,而你又沒有單獨設定網卡的IP地址與觸摸屏在同一個網段,所以才連接不上。 你可以看看你電腦網卡的IP地址是不是那種隨機分配的,導致觸摸屏和電腦不在同一個網段。
|
---|---|
|