樓主  發表于: 2024-06-04 09:52
現在工控機做上位機,使用VB編程,PLC使用200smart。兩者通過modbus-RTU與PLC的串口進行通訊。

好不容易把讀PLC數據的程序寫完了,然后發現給PLC寫數據有很大局限性。

查手冊發現只能給Q輸出線圈和V保持寄存器寫值。之前習慣是PLC里通過多個M0.0、M0.1這種互相配合,來控制1個Q的輸出。但是RTU沒法直接寫入M值,我就想用V0.0來代替一下,但是寫值到保存寄存器里是直接寫入一個字的,一個字16位,可以有16個V0.0,但是只想寫入其中某一個位而不改變其他的位,是沒辦法直接做到的。總不能先讀一遍然后再寫吧,這樣很影響效率。再換個方式,如果把這1個字里只使用一個位其他不用,又太浪費了。

想請教下大佬們用工控機和smart通訊都是咋做的,可否指點下?


donxlr
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 94 點
下載積分: 887 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2021-06-14
最后登錄: 2024-12-15
查看donxlr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-04 10:19
用高級語言不一定要用modbus協議,即使用modbus也優先考慮modbus tcp ,除了modbus 協議也可以使用s7通信協議,相對來說比modbus要靈活一些,各大觸摸屏以及第三方上位機系統都是用的s7通信協議。還有就是modbus操作字 plc在通過字控制位也是一樣的。

主站蜘蛛池模板: 日本高清免费中文字幕不卡| 日本中年妈妈内裤| 三级毛片三级毛片| 欧洲精品免费一区二区三区| 国产成人无码手机在线| 国产永久一区二区三区| 久久给合久久之综合| 91精品婷婷久久久久久| 国产91中文综合字幕日韩| 国产中文欧美日韩在线| 久久综合九色综合桃花| 日韩精品一区二区三区视频网| 北条麻妃人妻aⅴ中出| 中文字幕丰满乱子伦无码专区| 精品人妻伦九区久久aaa片| 亚洲深夜视频| 欧美特黄一级高清免费的香蕉| 2024年国产高中毛片在线视频| 91视频免费观看| 精品国产亚洲一区二区三区在 | 精品人妻系列无码人妻网| 亚洲清纯自偷自拍另类专区 | 久久久这里只有精品加勒比| 欧美日韩国产人妖色视频| 按摩已婚人妻| 一本色道久久综合国产| 国产中文字幕二区2024| 综合另类| 欧美色综合久久久久久| 2024国产精品系列一区二区| 永久品色| 国产精品国产三级国产v中文| H狠狠躁死你H视频A片| 国产在线视频区| 日本视频中文字幕一区二区| 久久精品国产亚洲av天北条麻妃| 91精品国产欧美一区二区| 免费含羞草AV片成人| 91精品国产刺激国语对白| 中文字幕久久熟女蜜桃| 国产亚洲另类精品调教小说欧美韩国欧美专区 |