之前是使用匯川的觸摸屏,現在改用昆侖通態觸摸屏,有點不熟悉,觸摸屏和PLC一直通信不上。在確保硬件接線沒有問題的情況下,我應該從哪些方面查找原因,求大佬賜教 2024.6.1 經過這幾天的學習與摸索,終于解決了通信問題,感謝各位大佬,總結如下: 1.硬件通訊接線問題 通訊線應該是公司找廠家定制的線,沒想到一種線的型號有兩種顏色,一種白一種黑,剛開始用的白色,后來又改成黑色才能用。因為我是新來的,這個問題都不知到找誰查 2.端口配置問題 剛開始用的匯川的串口,無論改成COM1還是COM9都不行。 后來請教一下老員工,發現他們都是用的三菱的編程口,聽說匯川仿的三菱的。最后改的結果如下 最后終于成功了,大家可以作一下參考。 至于為什么用匯川的串口不行,還需要繼續學習 [ 此帖被工控蛋殼派在2024-06-01 11:14重新編輯 ] |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
對一下通訊線 串口端口號對應選擇: 232通訊線選擇 COM1 485 口選擇COM2 422通訊線選擇COM9 [ 此帖被yerong在2024-05-30 12:50重新編輯 ] |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
看一下MCGSPRO里面的FX設備幫助 加電阻是能用 RS232 USB轉RS232線加上SC09-FX 8針圓口通訊線能正常和匯川PLC通訊 [ 此帖被yerong在2024-05-31 08:22重新編輯 ] |
---|---|
|