引用引用樓主一只癡漢于2023-10-15 09:19發表的 三菱FX3U寫了一個PID程序,有點問題請教大佬 :看手冊上說的極限循環不能用用自整定嘛,極限循環和階躍響應這兩種控制模式有什么不同啊?我一開始把參數設置好了,溫度能保持在1度范圍內波動,但是我把溫度設置的更高了以后,那個極限循環的輸出就不穩定了,開始變成0和100%輸出的 ,因為是控制SCR,所以這樣子通斷的輸出導致溫度很不穩定,請問下各位大佬這是很么情況?