ljb6688
級別: 論壇先鋒
|
在做的一個項目,用了激光傳感器(對射型)和伺服電機,伺服電機用于升降傳感器。故障現象:伺服電機只要ON,激光傳感器就不檢測,反之則可以。請老師們幫忙分析一下原因和解決辦法。 |
|
---|---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
這說明伺服電的運行對激光傳感器產生了干擾現像,將傳感器盡量遠離伺服電機試試。 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
1樓回答正確,就是想辦法排除干擾或降低干擾。有效接地,增加磁環或防護網,增加距離。 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
一旦發現有干擾的問題很難解決,接地。最好有示波器測試一下雜波。 我們生產線。步進馬達膠輪。有靜電。步進馬達位置時而出問題。 |
|
---|---|---|
|