3樓屏設置里控制器IP從192.168.2.1改為192.168.2.11,因2.1可能被路由占用
PLC的IP設置:
主要-->雙擊CPU或打開系統塊-->勾選"IP地址數據固定為..."并填寫192.168.2.11, 子網掩碼255.255.255.0,網關可不設
屏和PLC用網線連接,常規接法一一對應即可,1,2對1,2, 3,6對3,6,
因PLC網絡僅支持百兆, 其余4線可以不用