在實際系統中,同一個車間里分布多臺PLC,用觸摸屏集中控制。通常所有設備距離在幾十米到上百米不等。在有通訊需求的時候,如果布線的話,工程量較大且不美觀,這種情況下比較適合采用無線通信方式。本方案以MCGS觸摸屏和2臺西門子S7-1200為例,介紹觸摸屏與多臺 PLC的無線Profinet通信實現過程。在本方案中采用了西門子PLC無線通訊終端DTD418M,作為實現無線通訊的硬件設備。
一、方案概述
本方案中,用戶無需更改網絡參數和原有程序,通過歐美系PLC專用無線通訊終端DTD418M,即可直接替換觸摸屏與PLC之間有線以太網通訊,且穩定方便的實現Profinet協議下無線以太網通訊。
二、測試設備與參數
西門子PLC型號:S7-1200 × 2臺
觸摸屏:MCGS-TPC7031KT × 1臺
無線通訊終端:DTD418MA × 3塊
主從關系:1主2從
通訊接口:RJ45接口
供電:12-24VDC
通訊協議:Profinet協議
傳輸距離:100米,1KM
三、接線方式
觸摸屏與DTD418M接線
用一根通訊線,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入MCGS觸摸屏的RJ45接口。
PLC與DTD418M接線
用一根通訊線,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-1200的RJ45接口。
四、觸摸屏配置
1.文件-新建工程
2.設備窗口-設備工具箱-通用TCP/IP設備-Siemens-1200
3.設置IP地址
4.每臺設備的變量的添加
5.畫面制作
五、PLC簡單配置
1.地址配置
2.鏈接機制
3.簡單程序編寫(源代碼中已編寫好)
用M點驅動響應的Q點輸出。
4.程序下載
2臺PLC的IP分別設置192.168.2.12和192.168.2.13
將程序下載到PLC。
六、測試方法
1、用觸摸屏的M點按鈕控制PLC對應的Q點,同時在觸摸屏上監測Q點輸出。
2、給PLC的I點輸入信號,看觸摸屏是否有監測到相應點的信號。