目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
lzzgogo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 229 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2025-01-31
查看lzzgogo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-12 00:03
   年前碰到過,一臺人機界面接兩個PLC 臺達ES系列的 ,一臺PLC帶20多個變頻器還有3 個臺達溫控器帶485通訊的,兩臺485中繼。啟停和急停用中繼,最遠的有30米左右RS485,運轉也沒什么問題。

主站蜘蛛池模板: 无码欧美毛片一区二区三在线视频| 九九精品超级碰视频| 青草内射中出高潮| 国产欧美岛国第一页在线| 制服丝袜中文字幕国| AV日日碰狠狠躁久久躁| 日本哺乳期xhd奶水| 国产福利在线观看免费第一福利| 欧美精品18videose| 欧美 国产 日韩 另类 视频区| 久久6免费视频| JIZJIZJIZ 日本老师水多| 国产av无码片毛片一级流奶水| 无码视频在线观看| 综合一区二区| 久久精品伊人无码二区| 国产激情无码激情A片免费软件| 国产成人免费高清在线观看| 亚洲AV无码久久精品色欲| 亚洲精品欧美精品日韩精品| 久久久久久一本大道无码| 国产真实乱人偷精品人妻| 国产成人黄色| 无码精品人妻一区二区三区人妻斩| 久久精品一区二区三区中文字幕| 欧美日韩国产亚洲一区二区| 熟女毛茸茸| 国产欧美日韩在线观看一区二区三区 | 成人精品无码一区二区国产综合| 色WWW永久免费视频首页| 精华国产一二三区区别| 精品久久人人爽天天玩人人妻 | 无码AV亚洲一区二区毛片| 国产精品亚洲日韩欧美色窝窝| 亚洲欧美日韩成人一区久久 | 日韩精品一区二区三区四区乱码 | 国产黄在线观看免费观看不卡| 国产91无码福利在线| 手机在线观看国产巨作AV| 精品无马国产自在现线一| 精品国产hd|