wangsai0501
級別: 家園?
|
圖片:
請教各位大師,用wincc7.5與PLC通訊后,想讀取PLC溫度模塊數值,wincc畫面添加了Wincc Online TrendControl控件,組態后,畫面可以顯示溫度的實時變化曲線。 1:如果切換至別的畫面再返回此畫面,之前的曲線(比如之前顯了滿屏)沒有了,會重新從最右邊開始出現,之前的就沒有了怎么回事? 2:在運行過程中的數值如何自動存到電腦里,以便查看? 3:故障報警控件如何自動保存從經發聲過的報警? 感性各位大師指導下 |
---|---|
|
wangsai0501
級別: 家園?
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
感謝解答,試了一下依然不行,不知道什么原因,圖一為數值變化過程,圖二為切換到別的頁面再反回后就是找不到之前的曲線了,使用移動前一條后一條的都找不到,圖三點擊此框數值才會保存到電腦,不能自動保存,圖四為歸檔設置,曲線為MD121的值,不知道哪里沒做好,就是實現不了需要的更能 |
---|---|
|
wangsai0501
級別: 家園常客
|
圖片:
圖片:
圖片:
試了也不行,是不是歸檔設置沒做好呢,數據來源在線變量一直有顯示,歸檔變量就不顯示了 |
---|---|
|