無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
|
圖片:
我用一個3U的PLC用232通訊和觸摸屏連接,再用485通訊連接一個減速電機的驅動器,232通訊沒問題,但是485出問題了。 減速電機通訊我用輪詢,分別來進行速度寫入和啟停寫入,但是電機的響應會在10-30s以后。用串口工具監(jiān)控發(fā)送的指令都是正常沒有延時的。 我的思路是速度設置好,點擊啟動或者停止,PLC就會一直交替發(fā)送速度和啟動的報文 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 問題已解決,M8122用上升沿信號驅動就沒有延時了 附一張PLC與觸摸屏232通訊的設置 [ 此帖被無良!!在2021-12-04 10:27重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|