引用引用第1樓xuweid123于2021-08-24 10:18發表的 :你這是走modbus還是這個設備的自定義的協議?不管哪種,這個指令的讀取請求是自己ON的,但前提是你前面有output指令,要發送報文,發送后,讀取請求自己ON。
引用引用第3樓楓落云端于2021-08-24 12:50發表的 :默認設置串口模塊會緩存1024個字節才輸出到PLC,(默認接收數據計數為0,即不指定接收數,此時可接接收1024個字符滿后才會向PLC輸出)關鍵點在于結束符或者是接收數據計數的設置,詳細可查看《Q系列串行口通信模塊基礎篇》串口模塊的緩存存儲器G164和G165這兩個地址串口通訊模塊的緩存存儲器164和165這兩個地址。如果接收的數據有結束符,那就指定串口模塊的緩存存儲器165地址值為結束符,比如每次接收的都有一個回車符,那就PLC MOV給串口模塊165地址一個0DH值。如果沒有結束符,但是每次接收的數據為固定長度的字符串,比如每次接收都是10個字符,那就PLC MOV 給串口模塊164地址一個0AH值