描述:原來的程序
圖片:
描述:成品
圖片:
第一次使用fx3u-4ad,上一次,還是2n 的。信號是電流4ma-20ma。
這次使用2n的出現了一個故障, 上電后,plc報警。診斷原來是6108故障。上網找原因,說是模塊不兼容。
大體原因是這個2n-4ad模塊是假貨。
所以,換了fx3u-4ad,只是這個需要改程序。見圖。
改了之后,報警,見下圖,我鼓搗了一下,發(fā)現,不影響使用。也就沒再管他。
后來聯系三菱技術人員。
給修改了,
m200報警如下。
查看手冊。
更換成,更改后的程序,也不能解決問題。m200下面的17一直存在。
查看bfm28號狀態(tài),第6位是1.
翻看手冊。知道是第四通道下限溢出的問題。因為我只用了三個通道,程序,里面我把第四個通道也開了。
問題應該就在這里。
更改后的程序下面最后的圖。
需要的手冊,看附件。