圖片:
圖片:
我用電腦的昆侖通態軟件,通過485和匯川MD200變頻器通訊,啟動停止,頻率輸入電機都正常運行,讀取變頻器狀態就出現奇怪的問題了,變頻器的狀態地址1000H是頻率輸入,1001H是運行頻率,母線電壓地址是1002H 輸出電壓時1003H,輸出電壓時1004H。它們的地址換成十進制后+1是4098 4099 4100 4101,然后觸摸屏我用幾個標簽顯示輸出,數據對象分別是輸出寄存器4098 4099 4100 4101.但是模擬運行只有 4099會顯示母線電壓,其它幾個標簽都是顯示0,讀取不到狀態。這是哪里問題?