xlz123
級別: 略有小成
|
如題,具體是一個轉盤上面有10個工位,每個工位的停止時間是0.075秒,那么一個工位轉動時間應該就是0.025秒,就是0.025秒內走36°。理論上不考慮負載的話,用伺服可以達到嗎? |
|
---|---|---|
|
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
|
理論不考慮負載和機械,是可以的 但實際情況影響的就是負載和機械 按個人經驗,有關系的是你轉盤直徑,重量,電機可以承受的負載慣量,轉盤類影響實際使用的一般不是轉矩是負載慣量,就是電機能不按設定加速度把負載轉起來,能不按設定減速度把負載停下來,停不下來就產生抖動了 樓主留言:好的 ,謝謝了,因為現在只是老板的理論設計 ,還沒有機械部分的數據 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |