采用IGT-DSER智能網關收集兩臺設備的數據,更新到SQLServers數據庫,設備上的PLC型號是三菱R08CPU,網關上有兩個網口,網口1通過交換機連接兩臺PLC設備,網口2通過路由器連接服務器。
首先通過數據庫工具軟件navicat連接數據庫服務器,建立好數據表,如下圖:
每臺設備一行數據記錄,根據設備ID按周期每5秒更新一次數據表,通過網關的參數軟件設置的數據配置如下:
通過‘參數’->‘參數寫入到網關’下載數據配置到網關后重啟網關,網關即進入工作狀態,按照設定采集PLC的數據后更新數據庫。可以打開數據表查看數據更新狀況,如下圖:
R08CPU的設置如下,兩臺PLC除了IP地址不一樣外,其它都一樣:
網關支持三菱、西門子、歐姆龍、羅克韋爾、施耐德等幾乎所有的PLC,網關默認是Modbus協議集,可根據實際的PLC型號,通過參數軟件進行切換,以下有詳細的步驟:
首先,電腦上運行網關的參數設置軟件,通過交換機網線連接到網關模塊,設置電腦的IP地址與網關同網段,網關的默認IP是192.168.1.244,然后通過‘工具’->‘搜索在線網關’搜網關設備:
點‘參數讀取’,然后切換網關的系統型號為‘IGT-SER-QL 三菱Q/L/R系列 ’,點‘確認當前選擇’,然后通過‘參數’->‘參數寫入到網關’下載,‘工具’->‘重啟網關’重啟:
重啟之后,再次搜索在線網關,系統型號已切換到IGT-SER-QL,然后設置IP地址等參數。
相關軟件與手冊下載:
PLC數據庫網關.rar (1408 K) 下载次数:80 [ 此帖被吾志所向在2020-12-09 11:37重新編輯 ]