當PLC模塊布局是第二種方式時,這段程序就可以通訊,如果改成第一種布局是,程序下載進去就報錯,這是為何? 嘗試過吧H0改成H7,Y18改成Y148,也會報錯,所以想知道這個to指令在這個通訊過程中,H0代表什么,K0代表什么? |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
H7?從IO地址來而不是模塊數量來 樓主留言:我從IO地址來,然后改成H130,下載下去PLC運行起來了,但是通訊沒通訊上,指令改成了TO H130 K0 D0 K2 |
---|---|
|