引用引用第19樓daihdn于2019-08-29 11:44發表的 :上傳了3個圖片,分別是手動操作,手動操作復位,手動和自動輸出,自動控制就沒有上傳程序,其實就是把手動和自動輸出分開控制,然后再一起合并輸出動作,手動輸出和自動輸出進行互鎖就可以。就拿M290和M390來說吧,假設自動運行時M390--ON的時候,Y60--ON,這個時候進行手動模式,不會影響M390---ON,進行手動操作讓M290變成ON的,這樣M290常閉點就會斷開M390常開的那條路,也就是控制Y60斷開。如果M290交替再斷開,下面那條路又導通,這樣就可以實現Y60狀態進行轉換,當手動操作完后,進行自動模式后,按啟動按鈕就會把手動操作全部復位掉,又自動變到之前的自動狀態。