wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園?
|
請問各位老師一個分揀線的問題?我現在在做一條分揀線,分揀結構是由滾筒+氣缸及光電組合、一條主線+有10個出貨口,系統是由CCD+工業電腦+西門子1200PLC組成,現在動作大至原理是 CCD掃碼識別發送相對應的出貨口信息給PLC,PLC收到上位機的信息就開始執行子程序去跟蹤當前這個產品位置等待產品到達對應位置再啟動氣缸推到出貨口(具體跟蹤是這樣 做的:例如CCD給我發6號出貨口時,我會從當前位置開始每走到一個光電位置我計數一次,直到我走到第6個光電位置時、我就判斷到達我要的位置了),但是現在由于機構問題沒辦法做到兩箱之間的距離是一樣,由于兩箱之間距離太近會造成程序誤兩箱誤判,不知道各位老師 和大俠有什么好的提議? |
---|---|
|
keeplearning
mark
級別: 論壇先鋒
|
補充一下:需要把D2.0常閉串聯至D5.0,D.8.0,,,,置位條件中,D5.0常閉串聯至D.8.0,,,,置位條件中,以此類推,還需要一個組號寄存器比如說D100,光電感應一次D100加1,以此來把各個箱子的數據進行分組寄存,當D100=20時清零循環 樓主留言:請問老師 :為什么需要把D2.0常閉串聯至D5.0,D.8.0,,,,置位條件中,D5.0常閉串聯至D.8.0,,,,置位條件中,以此類推,其中D5.0,D8.0不是其他組在使用的嗎? |
---|---|
|