最近做個稱重儀表通訊的程序,前面用三菱的485通訊口,然后用RS指令已經通訊成功,寫入讀取都沒有問題。 最近換用歐姆龍的,出了些問題,一頭霧水,求大神幫忙看看問題出在哪! 現在正在試驗的板子,CP1E+CP1W-CIF11。CIF11撥碼 0 1 1 0 1 1 。 用串口調試工具能讀取儀表的數值,寫入也沒有問題。 串口調試工具也能接收到PLC發送出來的數據,不過格式是有問題的,完全看不懂。這就說明硬件和接線應該是沒有問題的。 歐姆龍發送數據的格式真是讓人一頭霧水,稀里糊涂的,研究半天大概是看懂了! 然后PLC程序如下 LD P_On mov #1 d1300 mov #10 d1301 mov #7 d1302 mov #0013 d1303 mov #0001 d1304 mov #0200 d1305 mov #0000 d1306 LD w10.00 OUT A641.00 我用的是485端口,每次發送數據之后,A641.01沒有動作,大概4S之后 A641.02置1,D1352的報警代碼是 #0080(響應超時) 請教大神門,我這問題出在哪里! 需要CRC校驗碼嗎?校驗碼怎么放,從哪個寄存器開始,是在一個寄存器,還是分開放在兩個寄存器。 搞了一天,搞糊涂了。 |
---|---|
|
yjm1yjm
學海無涯
級別: 探索解密
|
已經解決了,歐姆龍458線接反了,無語,真是完全沒想到!!! 以上的程序和設置是可以通訊的,大家可以參考!! |
---|---|
|