gaoxinhang
級別: 探索解密
|
大家好!請教大家三菱伺服的問題,型號MR-J4-700A,位置模式,上位機是FX3U 64MT,,使用的是自動調諧,打電話問了官網,說是剛性和慣量就不用調整了,可以慢慢加脈沖頻率,適當慢慢增大PA09,我的目的是提高伺服電機的轉速,需要瞬間加速和減速,現在PLC的M8348和M8349設置的是400,速度比較快了,但是還是沒有達到我想要的速度,伺服軟件監控瞬間負載率是125%,實際負載率是20%,請問大家頻率還可以提高嗎? |
---|---|
|
gaoxinhang
級別: 探索解密
|
感謝管理員,對的,電機是HG-SR702J,頻率我會慢慢提高,請問伺服脈沖與轉速對應的參數指的是哪幾個啊。另外我想請教下,PLC脈沖的加減速,不是設置成400后,加減速時間就一定要耗時0.4S吧?還有瞬間負載率超過100%,但是沒有報警,是不是可以不理會 |
---|---|
|
gaoxinhang
級別: 探索解密
|
非常感謝管理員的悉心指導,我把電子齒輪比加大了,然后脈沖頻率就降低了好多,轉速1100多點,速度已達到期望值,瞬時負載率336%,實際負載率55%,電機沒有報警,可以正常運行,起步和停止反應很快,可以不理會嗎? |
---|---|
|