jzdcff
級別: 探索解密
|
①為什么絕對不要,plc不支持嗎,還是你用過導致出現過不可彌補的bug, ②方法一有天然局限性吧,舉最簡單一個例子比如程序手自動切換后需要保持輸出不變的情況還要手動能單獨操作任一一個輸出,第一種實現不了這種功能吧 |
---|---|
|
cooller115
堅持就是勝利
級別: 略有小成
|
1. PLC肯定支持數字量輸出直接用置位復位,不這么用的原因: 1> 調試設備或故障排除時不易發現問題 2> 為了程序的可移植和方便調試(做個幾百個點以上或需要2個電氣人員一起的中大型項目你應該會有體會的。) 2. 說實話,只要有思路和算法沒有什么功能不能實現的。聽你的描述我個人估計你說的可能是電磁閥控制氣缸動作吧,解決辦法2種:1. 選用雙控電磁閥 2.編寫合適的程序達到你的要求 根據我的經驗來看,有良好的習慣會給后期的設備交付工作節省不少時間 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jzdcff
級別: 探索解密
|
選用雙電控電磁閥只能保證 手自動切換氣缸不動作,不能滿足切換到手動單獨動作某個氣缸的目的。 編寫合適的程序???如果是用第一種方式一個氣缸用一個線圈輸出,暫時沒想到什么所謂的合適的程序能滿足手動單獨動作不影響自動的程序。 即第一種程序只是很初級的編寫方式,它來源與實際電路,思路跟接線一樣,所以很多搞單片機的人會說這種編程方式會造成中間繼電器滿天飛 |
---|---|
|
linzhenfu
級別: 略有小成
|
孩子,謙虛點,對你有好處,學過單片機的人很牛B嗎?編程方式個人習慣而已! ”方法一有天然局限性吧“,”第一種程序只是很初級的編寫方式“,呵呵,能說出這種話證明你見識太少。 |
---|---|
|
jzdcff
級別: 探索解密
|
電路邏輯跟c語音邏輯比肯定是很初級呀,你回我四五遍了還是解決不了手自動轉換單獨動作這個最簡單的問題,別光口嗨,編個一個線圈輸出控制氣缸,切換手動能單獨動作的程序才是真本事,否則就是對c語言邏輯認識不深,對單線圈輸出這種編程方式認識不夠 |
---|---|
|
宿遷電工
級別: 論壇先鋒
|
這個只能說明你愛鉆牛角尖,而且腦袋還不靈光,這個東西很簡單的。但是用語句卻不是太好表達。 大部分老師傅沒有功夫去費口舌給你解釋一個很簡單的應用,我也和他們一樣。 你還為此沾沾自喜,呵! |
|
---|---|---|
|
jzdcff
級別: 探索解密
|
事實是用一個線圈控制氣缸時,手自動切換就是不能單獨控制,邏輯上行不通,根本不是什么語句不好表達的問題。 |
---|---|
|
cooller115
堅持就是勝利
級別: 略有小成
|
回想起10多年前看小日本寫的程序,真的啰嗦。。我幾行就搞定了! 哈哈,后來逐漸成長了才發現自己當時是多么膚淺和幼稚。 沒有諷刺的意思,人都有年輕的時候。。沉下心來好好鉆研 |
---|---|
|