ACS800變頻器維修安裝調試完畢,系統試運行期間,正常運行頻率為(30~35)Hz,運行電流為548A(額定電流為908A),在窯頭排風機正常工作達2個月時,變頻器突然跳停,顯示面板報出2個故障代碼:CURUNBAL2(故障代碼:2330)和EARTHFAULT(故障代碼:2330),查詢變頻器維修故障代碼說明提示,初步判斷可能為接地故障、逆變模塊故障、逆變單元過流,內部控制板損壞。 (1)變頻器維修第一步對變頻系統專用接地電纜重新監測和整理,發現電纜截面積與要求存在一定差異,遂更換加粗型專用電纜后并再次進行接地測試,確認符合專用變頻器接地標準;變頻器維修第二步詳細檢查變頻器內部各部分及模塊,經儀表測試后確認第一組逆變模塊各參數正常,第二組逆變模塊全部燒毀損壞,按照規范要求及時全部更換。 同時,按照ACS800變頻器維修故障代碼查詢提示的所有故障點進行一一測試排查。期間又對電機繞組、對輸出的所有動力電纜、整流變壓器及電纜均進行了絕緣、接地等測試檢查,測試檢查結果正常。測試完畢通電開機,變頻器正常運行。 變頻器維修變頻柜內突然出現濃煙,窯頭風機再次停機。經排查故障記錄,仍然顯示為CURUNBAL2(故障代碼:2330)和OVERCURR(故障代碼:2330),1個月前剛剛更換的第二組逆變模塊又全部燒毀。再次按照變頻器維修故障代碼表處理提示進行全方位檢測,又排查了變頻器所有參數設置,確認了電機、輸出電纜、整流變壓器、接地裝置均無異常后,詳細對該變頻器進行分項檢查,變頻器維修中檢測逆變輸出波形動態監測,此時發現逆變模塊輸出2個獨立逆變單元U11.1和U11.2回路電流波形并不匹配,即存在一定的輸出電流不平衡特性。該變頻器維修中逆變單元為2個獨立結構,逆變后分別接入電機輸入端。 再次更換第二組逆變模塊后,考慮到通訊光纖異常時有可能導致故障發生,遂更換變頻器內部通信光纖,變頻器維修內部通信光纖后,變頻器2路同相逆變輸出電流波形不平衡程度沒有改變,仍然比較嚴重。考慮到變頻器內部回路連接器存在接觸異常時,也會發生故障,為此直接更換原裝快速連接器,變頻器維修內部快速連接器,變頻器兩路逆變輸出電流波形不平衡程度也沒有改變,依然比較嚴重。再考慮到可能逆變單元模塊之間存在一定的制造工藝差異,導致其輸出特性存在不同,從而導致輸出不平衡,仍然存在輸出不平衡狀態,問題仍未得以解決。 最終,經ABB廠家CEO建議,采用一種特殊手段,即在2個逆變單元的逆變輸出端增加3組短路均流環將三相輸出強制均流。 即變頻器維修采用特殊加工成型的相互絕緣封裝的短路銅排組將第一組逆變單圖3更換變頻器內部通訊光纖后的輸出電流波形元U11.1中的標號1(A相)與第二組逆變單元U11.2中的標號4(A相)連接,標號2(B相)與標號5(B相)輸出線連接,標號3(C相)與標號6(C相)輸出線連接,2個逆變單元的輸出均為U2,V2,W2,直接再接入變頻電機進線端子盒內。http://www.cncswx.com |
---|---|
|