valentine_xu
級別: 探索解密
|
我用三菱3u plc左邊帶一個3u-cnv-bd和fx3u485adp-mb.用通道一和三菱d700變頻器通訊,無法連接,用通道2也不行,rd和sd指示燈不亮。我把3u-cnv bd換成3u 485 bd和485adp mb,用通道2,正常。為什么,所有模塊都是新的,是不是fx3u plc用485adp mb必須用通道2,求解 |
---|---|
|
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
|
通道1和通道2都可以用485ADP,你應該是程序里面通信設定里面寫錯了,看你程序是通道1的,注意更改完后重啟下。 樓主留言:重啟很多次不行啊 [ 此帖被wangyuh7400在2018-12-11 10:14重新編輯 ] |
---|---|
|
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
|
圖片上監控的D8400值怎么是7319,這個數據是不對的,bit10,11不能被使用,查下原因,再d8402的看下故障碼 樓主留言:就是不知道為什么,應該是4247換成16進制是1097.通訊不上,8402報警程序后面也寫了,數值是零,沒通訊 [ 此帖被wangyuh7400在2018-12-11 12:14重新編輯 ] |
---|---|
|
wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
|
問題就出在D8400上 PLC診斷下看看故障碼 把PLC存儲器清零,再新建個最簡程序就寫通信設定和一條讀指令,再看看D8400樣值有沒和設定的一樣 樓主留言:清零好幾次了,不行。模塊都是新的不會有問題。后來就寫了兩句,賦值給d8400和8401,還是這樣,我診斷plc看下,謝謝你😊 [ 此帖被wangyuh7400在2018-12-12 10:18重新編輯 ] |
---|---|
|