hcl1230
級別: 探索解密
|
三菱PLC FX3U-232ADP接收泄漏儀數據 泄漏儀測試完成后會發送一組數據出來可是PLC卻無法接收到 泄漏儀是cosmo(科斯莫)LS-1863X 有沒有人用過 指點下最好有案列程序分享下 實在是搞不定了 |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
|
圖片:
日資類企業上的生產線吧?估計汽車行業的!去年還就做過這個案例,一開始感覺好像好難,其實看了一下科斯莫的,也就是232串口輸出。儀器上按照說明書調成 ID模式 輸出,把接收的字符型數據再想辦法轉成浮點數。用串口接收指令完成,不過現場儀器由于與PLC離的有點遠,又加了個串口轉以太網的模塊,變成以太網方式傳送到PLC。 |
---|---|
|