咕咚毛球
級別: 略有小成
|
一個232模塊通過控制器鏈接三臺BCR,通過指令分別控制讀取,讀取AD1234條形碼,第一臺正常讀取到,第二和第三臺讀取到34AD12,怎么回事?接收用的是同一個D變量 |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
比較多BCR用電腦來處理好一些。com Port。有幾個 BCR就用幾個com Port。小型的PLC處理三個還是非常吃力。一般都用上中型機。見過用232模塊,處理RFID的。一個模塊有兩個232端口。一個端口連接一臺歐姆龍的RFID控制器。一臺RFID控制器可以連接兩個RFID讀寫頭。PLC與電腦用com Port相連。PLC讀取的信息上傳到電腦。再發送到服務器。 |
|
---|---|---|
|