麻豆一区区三三四区产品麻豆-麻豆影视国产TV在线观看-麻豆影视国产在线观看-麻豆影视在线-麻豆影视在线观看av-麻豆影院

ntplc2017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 154 點
下載積分: 944 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2018-06-11
最后登錄: 2021-07-16
查看ntplc2017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-08-02 17:10
1、耐特PLC用西門子編程軟件嗎?
答:是的,使用西門子的軟件就OK了。

2、進行I/O的直接訪問時,必須注意什么?
答:進行io直接訪問,需要注意安全。輸入口只能調用不能輸出,輸出口不能雙線圈,雙線圈會出現邏輯混亂。

3、S7-200的PLC通訊不上,程序運行正常,如何讀出程序?
答:PLC通訊不上,程序運行正常,可以用擴展口接個智能模塊進行讀出程序。

4、PLC做從站怎么與dcs通訊?
答: PLC 做從站,可以直接調用MODBUS庫指令,  DCS 做個DCS 的對應主站就可以。

5、PLC200D的程序掃描循環周期(全部的程序運行時間,包括讀輸入、執行程序運算、寫輸出)是多少?
答:PLC的掃描周期受到程序運行數量大小的影響。 最小小于1ms; 最高不超過600ms(ms 是毫秒,千分之一秒)

6、為什么當使用一個模擬量輸入模塊時,會接收到變化極大的值?該如何處理?
答:使用模擬量輸入模塊時候,收到變化極大的值很正常的,這個就需要在硬件加濾波器或軟件濾波程序實現。

7、可以用plc的通信功能去掃描二維碼嗎?
答:PLC 通信功能掃二維碼是可實現的,前提是要接入匹配的掃碼機,再編寫對應的掃碼機的通信程序。這種應用很多年前的普通條形碼就有這么使用了。

8、S7-200安裝在什么環境下才能正常工作?
答:S7-200 硬件環境工作溫度0~50度, 濕度為不凝露。

9、S7-200 PLC的處理器是多少位的?
答:S7-200 PLC 處理器是8位機。耐特ST-200 處理器是32位機

10、200PLC較硬件版本有什么優勢?
答:200PLC有通訊功能,模擬量輸入輸出。

11、S7-200的模擬量輸入/輸出模塊是否帶信號隔離?
答:200系列的模擬量輸入輸出不帶隔離。

12、定時中斷數不夠怎么辦?
答:定時中斷數只有4個,可通過程序靈活編程靈活使用。

13、中斷服務程序如果沒有執行怎么辦?
答:中斷服務不會不執行,只會有可能在隊列里面排隊

14、EM235是否能用于電阻測溫?
答:em235可以用于電阻測溫,用電流輸出電阻,再用輸入端測量電阻兩端電壓,最后再使用曲線計算。這個方式太繁瑣也浪費口,不如直接用一個溫度模塊

15、S7-200處理快速響應信號的對策有那些?
答:200快速響應信號處理方法有,立即輸入立即輸出,脈沖捕捉,中斷,高速計數器等用法。

16、S7-200程序掃描時間和程序大小有關系嗎?
答:200的掃描時間和程序大小有直接關系。

17、plc能控制伺服的位移時間曲線為正玄波形嗎?
答:PLC暫不能控制伺服時間曲線為正玄波,運動控制器或者伺服驅動器都有這個功能。

18、CPU224XP高速脈沖輸出最快能達到多少?
答:200最高脈沖速度可以到100K。

19、CPU224XP本體上的模擬量輸入也是高速相應嗎?
答:模擬量輸入通常都不是高速應用的。

20、CPU224XP后面掛的模擬量的地址如何分配?
答:200的模塊地址可以通過系統信息上查閱地址,具體在菜單-plc-信息。

21、什么是PLC的軟元件?有何特點?
答:PLC的軟原件指plc內部的寄存器,比如200系列的定時器T單元,計數器C單元,內部中繼M單元,常規寄存器V單元,高速計數器HC單元,臨時寄存器L單元, 累加器AC單元,順控命令S單元,以及內部特殊寄存器SM單元。

22、S7-200PLC 224CPU電源板輸出幾個直流電源,分別是什么?
答:電源板輸出兩路電源,一個內部使用一個外部使用,但其實都是一個開關電源出來的。

23、現場PLC點偶爾閃跳是什么原因(輸入輸出都分別描述下)?
答:PLC輸入點閃跳一般是現場干擾,需要做好防干擾措施,輸出點閃跳通常是程序沒有寫好,沒有考慮一些瞬時動作的情況。

24、S7-200;CPU226CN 讀出程序到項目的再跟PLC里面寫入的程序比較,為什么不一樣?
答:讀出后直接比較的話會一樣的,讀出后如果修改了程序后再比較就會不一樣。

25、S7-200CPU上的通訊口支持哪些協議?
答:200 CPU上的通信口主要支持PPI/MPI 以及自由口通信的方式, 自由口通信的方式可以衍生出很多基于485硬件的通信模式,比如MODBUS 或者USS 等協議。

26、S7-200CPU上的通訊口都能干什么用?
答:1)可以連接電腦進行編程 ,2)可以連接人機界面或者電腦端的組態軟件進行數據通信,將工作參數顯示到人機界面或組態軟件上,3)可以連接一些集成485通信的儀器、儀表進行通信,采集其數據,4)可以連接一些變頻器、伺服驅動器之類的執行器件控制它們的啟停以及調節它們的輸出功率,5)多臺PLC可以連接起來做成總線的形式,進行遠程控制, 節省現場鋪線。

27、S7-200CPU上的通訊口是否可以擴展?
答:200 CPU 上的通信口目前最多2個,耐特ST-200的通信口最多3個。通信口不可直接擴展,可以從擴展口進行擴展。

28、PLC200 CPU226DC/DC/DC控制三個步進電機需要幾個這樣的PLC?
答:西門子200的226只有2個脈沖口,控制3臺要2臺,耐特st-200的可以支持4個脈沖口,一臺就夠用了。

29、PLC200+++224cn電源指示燈不亮了,電源板沒問題(用這個電源板給其他模塊供電,正常),怎么回事???
答:電源正常指示燈不亮,說明驅動板上的電源芯片故障或者核心控制板芯片故障。

30、新開發產品CPU224XP 新RJ45網口產品,使用什么軟件呢?
答:軟件使用step7  microwin sp9
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1430 個
工控威望: 11719 點
下載積分: 5585 分
在線時間: 637(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2024-12-16
查看tathui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-02 17:12
支持一波
隔行如隔山

主站蜘蛛池模板: 色欲AV蜜臀AV在线观看麻豆| 中文精品一区二区三区四区| 日韩欧美一卡2卡3卡4卡无卡免费 日韩欧美一区二区三区 | 波多野结衣一区在线| 日本美女毛茸茸| 97碰在线| 亚洲欧洲精品天堂在线会员| 国产精品99久久精品爆乳| 久久久久免费精品国产小说| 深夜国产成人福利在线观看女同| 成人精品优优av| 手机在线观看国产巨作AV| 国产人A片在线乱码视频| 日日摸夜夜添夜夜添A片看见| 久久免费看少妇高潮A片特爽| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 天天干天天色天天干| 成人h动漫精品一区二区无码3d| 91pony 九色 999二区在线| 国产篇一级黄色.a一级黄色片免费一级毛片.中国国产一级 | 亚洲 欧美 天堂 综合| 久久免费久久| 久久久久久不卡| 日本xxxxxxxxx69中国| 91精选日韩综合永久入口| 亚洲国产精品综合欧美| 国产h片在线观看| 最新日韩中文字幕免费在线观看| 国产亚洲精品VA片在线播放| 色欲久久精品AV无码| 久久久久波多野结衣高潮| 老司机深夜免费福利| 欧美老妇bbb| 午夜福利一区二区三区在线观看| 谁有三级网站| 99久久精品国产一区二区三区| 亚洲精品制服丝袜四区| 囯产精品一区二区三区线| 天天爱天天干天天透| 国产老熟女狂叫对白| 成人欧美一区二区三区白人|