變頻器維修要學習哪些知識,會用到什么儀器,維修變頻器步驟方法
變頻器的故障分析和解決不僅需要實踐檢驗,還需要掌握相關變頻器相關的理論知識,理論分析與維修實踐相結合以達到較高的維修水平。
一、維修人員需要學習的相關理論知識
1. 電力電子技術:大功率晶體管工作原理,整流電路、逆變電路的基本工作原理。
2. 電動機的基本工作原理與控制方法:電動機的基本工作原理,電動機啟動、調速、制動等控制方法。
3. 變頻器的基本結構和功能:變頻器的基本結構包括主回路結構、控制電路的基本結構等。變頻器的基本功能包括頻率設定功能、保護功能和狀態監測功能等。
4. 控制技術:矢量控制、PWM控制等。
二、維修變頻器的主要檢測儀器
變頻器維修過程中需要的最基本的檢測儀器包括指針式萬用表、數字式萬用表、頻率計、示波器、直流電壓源和驅動電路檢測儀等。
三、變頻器維修的基本步驟
1. 靜態測試
變頻器出現故障后,首先對其進行靜態參數測量,確定變頻器的整流電路和逆變電路是否損壞。如果測出整流電路或逆變電路,不能再對變頻器進行通電測試,否則會造成嚴重后果。
a.測試整流電路
首先找到變頻器內部直流電源的P端和N端,將萬用表調到R×10擋,紅表棒接到P,黑表棒依次接到R、S、T,可測得阻值大約有幾十歐,且各相阻值基本相同。然后將黑表棒接到P端,紅表棒依次接到R、S、T,可測得阻值接近于無窮大。再將紅表棒接到N端,重復以上步驟,都應得到相同結果。如果出現以下結果,可以判定電路已出現異常:
①阻值三相不相同,說明整流橋故障。
②紅表棒接P端時,電阻無窮大,可以斷定整流橋故障或啟動電阻出現故障。
b.測試逆變電路
先紅表棒接到P端,黑表棒分別接U、V、W上,可測得阻值大約有幾十歐,且各相阻值基本相同;反之應該為無窮大。然后將黑表棒接到N端,重復以上步驟應得到相同結果,否則可確定逆變模塊故障。整流橋模塊、逆變器模塊電路如圖
其測試結果如表
2. 動態測試
變頻器在靜態測試正常以后才能進行動態測試,即通電測試。通電之前須確認輸入電壓是否正確,檢查變頻器各接口是否連接正確和接口連接是否有松動,連接異常有時可能導致變頻器出現故障,嚴重時會出現炸機等情況。單相電源輸入變頻器的測量電路如圖
通電后,檢查故障顯示內容,根據錯誤代碼查找變頻器使用說明書中有關錯誤指示的原因。如果沒有顯示故障,首先檢查參數是否有異常,并將參數復歸后在空載(不接電機)情況下啟動變頻器,然后測試U、V、W三相輸出電壓值,如果出現缺相、三相不平衡等情況,則模塊或驅動板等有故障。在輸出電壓正常(無缺相、三相平衡)的情況下,進行帶負載測試。在測試時,最好是滿負載測試。
通過這一過程的各種現象,可以初步確定變頻器的故障范圍。
3.故障分析與處理
根據故障現象進行分析、檢測等工作,確定故障產生的原因和地方。當確定故障發生的地方后,處理的主要方法是更換損壞的元器件。更換新的元器件最好是選用同品牌、同規格參數的產品。
4.試運行
變頻器維修完之后,一定要通電試運行,最好是帶負載運行。在試運行中檢測各項數據和各種功能是否正常。
5.填寫維修記錄
維修記錄主要記錄變頻器的型號、故障現象、故障原因、處理方法(包括更換元器件的型號、數量等)和備注等。對于新問題和特殊情況,要詳細記錄故障現象、故障分析處理的過程,及時總結,以便以后遇到相同或相似的情況時參考。