huakai2588
級別: *
|
目前有1個方法是想用 1個128位 3U 加一個 3GA 60位 在把能改同步運行的2個軸 用一個脈沖輸出, 就是不知道 觸摸屏能控制2個PLC 的速度設置嗎 ?還有2個PLC 通訊操作方便嗎??? |
---|---|
|
我看到你了
級別: 家園常客
|
FX5U,加FX5-16ET/ES-H模塊吧,一個模塊可以控2軸,最多加起來可以跑12軸,怎么折騰都可以。 FX3U的話就加1PG模塊,一個模塊一個軸...而且也是比較貴的 Q系列的話就更好組合了,可是肯定比FX系列的貴,不過日后想擴充的話很好處理 同步的運行的軸用同一個高速脈沖輸出點,可以是可以,但覺得不是很穩定的做法,可能很多奇奇怪怪的問題到時出現了你很難排除。除非你已經做過很多次有經驗了,一看就知道哪里問題。 觸摸屏控2個PLC我不知道你想用哪款的,一般威綸通那些都很方便,直接走以太網最好,如果是2個FX3U走N:N的話就只需要和一個通信就可以了,2個FX3U之間的通訊數據量比較有限,萬一你程序做下來發現不夠用這也是很尷尬。 多軸運動最好還是統一用1個PLC來控制吧,這樣會減少很多不必要的麻煩 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |