引用引用第1樓hzl831018于2018-05-28 18:13發表的 :斷開指令觸發條件急停,再次接通繼續執行沒有完成的脈沖
引用引用第2樓焦劉吉于2018-05-28 18:45發表的 :你的圖本是一種思路
引用引用第9樓東敏123于2018-05-29 11:55發表的 :樓主,用drvi指令動作過程中按了急停,用相對脈沖數減去d8340當前寄存器的值,急停復位后能接著走嗎?你程序驗證通過了嗎
引用引用第11樓jum1982于2018-05-30 10:19發表的 :相對定位,是相對于當前停止的位置,運行設定的脈沖,每次驅動都會執行這么多個脈沖數。你用急停斷開了驅動條件,和正常運行完的區別是,M8029不會動作。當你再次驅動這條指令的時候,還是會執行設定的脈沖數,而不是執行剩余的脈沖數。
引用引用第16樓nealleong于2018-05-31 10:25發表的 :DDRVI是相對定位,你電機那里沒有編碼器反饋地址只用PLC的寄存器當前位置來計算剩下脈沖量下次取消急停后電機接著走,這樣是不準的,如果有脈沖反饋形成閉合還好。要不改成DDRVA,絕對定位
引用引用第14樓jum1982于2018-05-30 11:19發表的 :用DDRVA絕對定位指令。