hbsylsq
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
意大利進口的設備,老外服務跟不上,設備快停擺一年了,安裝成功,以后就沒開正常一個月,plc用的是ab的,上位機是WIN7 WIN7系統intouch2014,之前的問題是有一組以太網通訊的電磁閥通訊不正常不正常了,還有好多時好時壞的的問題,現在連intouch2014這里面的操作都沒反應了,幾個變頻器的直流母線供電的控制信號也沒有啦,老板準備在國內找大牛重做這個系統,誰敢接單? |
---|---|
|
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
|
你這個應該是哪里壞了,只要修,國外的PLC程序一般能導出來,可以順著程序找找毛病,雖然難,也不是不能做 |
---|---|
|