hbsylsq
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
意大利進口的設備,老外服務跟不上,設備快停擺一年了,安裝成功,以后就沒開正常一個月,plc用的是ab的,上位機是WIN7 WIN7系統intouch2014,之前的問題是有一組以太網通訊的電磁閥通訊不正常不正常了,還有好多時好時壞的的問題,現在連intouch2014這里面的操作都沒反應了,幾個變頻器的直流母線供電的控制信號也沒有啦,老板準備在國內找大牛重做這個系統,誰敢接單? |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
|
一個膠帶機還搞這么多的安全回路,用一個安全plc,在國內用不上,國內幾百米的造紙機,幾百米的凹板印刷機,那個用安全plc和安全繼電器等東西了。 建議樓主,換掉plc的cpu模塊,用常規的COMACTLOGIX 的cpu,什么急停開關,們開關直接接入到輸入點常閉處理,這樣沒有安全plc經驗的兄弟就可以干活了,其實要是驅動不是通信的話,啥plc都可以用,一臺plc如西門子就幾萬塊錢,主要是變頻器和伺服是什么控制方式,Ethernet/Ip,DeviceNet,如果用的是這些,選擇OMRON. |
---|---|
|