譚開軍
愛好編程
級別: 探索解密
|
關鍵詞:短路電流 計算方法 口訣 無標題文檔 一.概述 供電網絡中發生短路時,很大的短路電流會使電器設備過熱或受電動力作用而遭到損壞,同時使網絡內的電壓大大降低,因而破壞了網絡內用電設備的正常工作.為了消除或減輕短路的后果,就需要計算短路電流,以正確地選擇電器設備、設計繼電保護和選用限制短路電流的元件. 二.計算條件 1.假設系統有無限大的容量.用戶處短路后,系統母線電壓能維持不變.即計算阻抗比系統阻抗要大得多. 具體規定: 對于3~35KV級電網中短路電流的計算,可以認為110KV及以上的系統的容量為無限大.只要計算35KV及以下網絡元件的阻抗. 2.在計算高壓電器中的短路電流時,只需考慮發電機、變壓器、電抗器的電抗,而忽略其電阻;對于架空線和電纜,只有當其電阻大于電抗1/3時才需計入電阻,一般也只計電抗而忽略電阻. 3. 短路電流計算公式或計算圖表,都以三相短路為計算條件.因為單相短路或二相短路時的短路電流都小于三相短路電流.能夠分斷三相短路電流的電器,一定能夠分斷單相短路電流或二相短路電流. 三.簡化計算法 即使設定了一些假設條件,要正確計算短路電流還是十分困難,對于一般用戶也沒有必要.一些設計手冊提供了簡化計算的圖表.省去了計算的麻煩.用起來比較方便.但要是手邊一時沒有設計手冊怎么辦?下面介紹一種 “口訣式”的計算方法,只要記牢7句口訣,就可掌握短路電流計算方法. 在介紹簡化計算法之前必須先了解一些基本概念. 1.主要參數 Sd三相短路容量 (MVA)簡稱短路容量校核開關分斷容量 Id三相短路電流周期分量有效值(KA)簡稱短路電流校核開關分斷電流 和熱穩定 IC三相短路第一周期全電流有效值(KA) 簡稱沖擊電流有效值校核動穩定 ic三相短路第一周期全電流峰值(KA) 簡稱沖擊電流峰值校核動穩定 x電抗(Ω) 其中系統短路容量Sd和計算點電抗x 是關鍵. 2.標么值 計算時選定一個基準容量(Sjz)和基準電壓(Ujz).將短路計算中各個參數都轉化為和該參數的基準量的比值(相對于基準量的比值),稱為標么值(這是短路電流計算最特別的地方,目的是要簡化計算). (1)基準 基準容量 Sjz =100 MVA 基準電壓 UJZ規定為8級. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV 有了以上兩項,各級電壓的基準電流即可計算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4 因為 S=1.73*U*I 所以 IJZ (KA)1.565.59.16144 (2)標么值計算 容量標么值 S* =S/SJZ.例如:當10KV母線上短路容量為200 MVA時,其標么值容量 S* = 200/100=2. 電壓標么值 U*= U/UJZ ; 電流標么值 I* =I/IJZ 3無限大容量系統三相短路電流計算公式 短路電流標么值: I*d = 1/x* (總電抗標么值的倒數). 短路電流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA) 沖擊電流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC沖擊系數,取1.8 所以 IC =1.52Id 沖擊電流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA) 當1000KVA及以下變壓器二次側短路時,沖擊系數KC ,取1.3 這時:沖擊電流有效值IC =1.09*Id(KA) 沖擊電流峰值: ic =1.84 Id(KA) 掌握了以上知識,就能進行短路電流計算了.公式不多,又簡單.但問題在于短路點的總電抗如何得到?例如:區域變電所變壓器的電抗、輸電線路的電抗、企業變電所變壓器的電抗,等等. 一種方法是查有關設計手冊,從中可以找到常用變壓器、輸電線路及電抗器的電抗標么值.求得總電抗后,再用以上公式計算短路電流; 設計手冊中還有一些圖表,可以直接查出短路電流. 下面介紹一種 “口訣式”的計算方法,只要記牢7句口訣,就可掌握短路電流計算方法. 4.簡化算法 【1】系統電抗的計算 系統電抗,百兆為一。容量增減,電抗反比。100除系統容量 例:基準容量 100MVA。當系統容量為100MVA時,系統的電抗為XS*=100/100=1 當系統容量為200MVA時,系統的電抗為XS*=100/200=0.5 當系統容量為無窮大時,系統的電抗為XS*=100/∞=0 系統容量單位:MVA 系統容量應由當地供電部門提供。當不能得到時,可將供電電源出線開關的開斷容量 作為系統容量。如已知供電部門出線開關為W-VAC 12KV 2000A 額定分斷電流為40KA。則可認為系統容量S=1.73*40*10000V=692MVA, 系統的電抗為XS*=100/692=0.144。 【2】變壓器電抗的計算 110KV, 10.5除變壓器容量;35KV, 7除變壓器容量;10KV{6KV}, 4.5除變壓器容量。 例:一臺35KV 3200KVA變壓器的電抗X*=7/3.2=2.1875 一臺10KV 1600KVA變壓器的電抗X*=4.5/1.6=2.813 變壓器容量單位:MVA 這里的系數10.5,7,4.5 實際上就是變壓器短路電抗的%數。不同電壓等級有不同的值。 【3】電抗器電抗的計算 電抗器的額定電抗除額定容量再打九折。 例:有一電抗器 U=6KV I=0.3KA 額定電抗 X=4% 。 額定容量 S=1.73*6*0. |
|
---|---|---|
|