liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園常客
|
我現在用一臺三菱MR-JE-20A的伺服,控制器是3U的PLC,因是首次用這種伺服我現在的問題是接線跟參數都設置好后,給伺服發脈沖伺服不動作,查了一個小時也沒找到原因,請大俠們看一下是哪里的問題。以下是電路圖與參數設置 鐳雕機.pdf (134 K) 下载次数:474 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
PA13改為0201 樓主留言:我剛剛改了PD01的參數現在伺服驅動器又接收不到脈沖了,我PD01改成的是0000,之前0001是可以動作的,現在怎么改都不動作了,而且伺服電機用手是可以轉得動的. |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
PD01 0C04對的,不用改 你PA13的確不對,F(xiàn)X3U本體控制的時候,就只能0201或0211。 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
03** 和 02**的區別是濾波參數,你設置成03** 是200K以下,這個效果更好,更適合FX ***0 是正反轉脈沖 ***1 是脈沖+方向 ***2 是AB相脈沖 普通FX3U定位,都是使用脈沖+方和的形式,所以應該選擇***1 并且左側第一位只能是0,這個是廠家參數不能修改的。樓主把它設置成了1。 PA13設置錯誤,是樓主伺服不能正常工作的主要原因之一。 我一開始就提醒了PA13,結果樓主不但不聽勸,還把本來正確的PD01改掉了,這下伺服不使能了。更是不能正常工作了。 所以有時真的是很暈呀 樓主留言:真誠感謝!問題解決了,是這個問題 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|